คำถาม : ตึกแถว 3 ชั้นมุงหลังคาซีแพค 4 คูหา
ผู้เขียน สุรศักดิ์ วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15:39 น.
วิศวกรคำนวณออกแบบเสารับน้ำหนักต่อต้น /63000 กก.ใช้เข็มเจาะขนาด 35 ซม 2 เข็มเจาะต่อเสาหนึ่งต้น เสาทุกต้นใช้เข็มเจาะคู่ รวมเสาทั้งหม 24 ต้น เข็มเจาะทั้งหมด 48 ต้น ผมว่าวิศวกรเผื่อแยะไปหรือเปล่าครับ ถ้าผมต้องการเปลี่ยนเข็มเจาะเดี่ยวต้องใช้ขนาดเข็มเจาะขนาดกี่เซ็นติเมตร อีกอย่างด้านข้างเป็นตึกเก่าสร้างมา 50ปีแล้วต้องเว้นระยะห่างตึกข้างเคียง 50 เซ็นต์
ขอบคุณครับ.
สุรศักดิ์
คำตอบที่ : 1
ผู้ตอบ Administrator ตอบเมื่อ 10 มิ.ย. 61 23:11 น.
ขอบคุณสำหรับคำถามครับ การคำนวณน้ำหนักต้องดูความกว้างข้ออาคาร และน้ำหนักของโครงสร้างครับรวมทั้งวัสดุที่ใช้งานถ้าจะคำนวณจริงๆสามารถ
หาน้ำหนักคอนกรีตกับเหล็กและอื่น ฯลฯ ที่ใช้ทั้งหมดและ นำมาหารเสาเข็มที่นำมารับน้ำหนักเช่น ลูกค้าสามารถคำนวณน้ำหนักทั้งหมดของอาคารที่ทำการก่อสร้างได้
1500ตัน เข็มทั้งหมดที่ออกแบบไว้อยู๋ที่ 48ต้นก็จะได้กำลังการแบกรับน้ำหนักที่ต้องการต่อต้น 31.25ตัน/ต้น แต่การออกแบบมีการเผื่อ 2.5 เท่า
อาคารไม่เกิน 3ชั้นส่วนมากจะใช้เข็มรับน้ำหนัก 35-40ตัน/ต้น เสาเข็มขนาด 35-40ซม. ครับ. ถ้าเป็นอาคาร4-5 ชั้นกลุ่ม อพาร์เม้นส่วนมากก็โหลดไม่เกิน 50-60ตัน/ ก็จะใช้ขนาด 50-60 ซม. เซฟโหลด 2.5 เท่า แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยครับว่าชั้นดินั้นมีลักษณะใด ถ้าต้องการข้อมูลละเอียดผมต้องขอให้คุณลูกค้าส่งแบบฐานราก กับผลทดสอบชั้นดิน(ถ้ามี) ทางผมจะช่วยดูเรื่องฐานรากให้ครับ ขอบคุณครับ