คำถาม : สอบถามรายละเอียดการเจาะเสาเข็มเมือง ชลบุรี
ผู้เขียน ชาญชัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 01:32 น.
สอบถามรายละเอียดการเจาะเสาเข็มเมือง ชลบุรีแบบออกมาที่ 16เมตรงานท่อขนาด 50ซม.จำนวน 68ต้น ท่อขนาด 35ซม.จำนวน 30ต้น อยากทราบว่าทางบริษัทสามารถเจาะได้ตามความลึกที่กำหนดมาหรือไม่ครับรบกวนขอรายละเอียดและใบเสนอราคาด้วยครับ
คำตอบที่ : 1
ผู้ตอบ Administrator ตอบเมื่อ 18 พ.ย. 58 03:48 น.
ขอบคุณสำหรับคำถามครับ คุณชาญชัย กรณีแบบเสาเข็มออกมาที่ 16เมตร สามารถทำได้ถ้าเจาะแล้วถึงระดับความลึกไม่เจอน้ำสามารถทำได้ปกติ
ถ้ากรณีเจาะแล้วเจอชั้นน้ำที่ความลึก 16เมตร จะไม่สามารถหยุดที่ความลึกระดับนี้ได้เนื่องจาก คอนกรีตที่ได้Mixdesignเพื่อรับกำลังอัดจะมีผลกระทบเนืองจาก
คอนกรีตที่เทผสมกับชั้นน้ำในหลุมทำให้คอนกรีตไม่แข็งแรงไม่สามารถรับน้ำหนักได้ครับ
โดยปกติก่อนจำกำหนดทางด้านเสาเข็มจะต้องทำ Boring test เพื่อเจาะสำรวจชั้นดินก่อนเพื่อหาค่า Bearing และ Brow Count จากนั้นผู้ออกแบบจะน้ำผลBoring ที่ได้ไปดำเนินการออกแบบฐานรากเพื่อคำนวนการรับน้ำหนักของเสาเข็มครับ สังสัยปัญหาด้านใดเพิ่มเติมโทร 089-6666687 หรือ อีเมล์บริษัทได้เลยครับ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาทุกๆด้านเกี่ยวกับฐานรากครับ
« กลับไปหน้า พูดคุยเรื่องราวเสาเข็มเจาะ